求助帖 工地安装的用电220V万用表测试360V330V
co1501038620660
2017年08月07日 18:10:45
只看楼主

笔记本漏电,打印机外壳漏电,风扇一会很快一会慢。不稳定。 工地接的线,现在是什么原因?


笔记本漏电,打印机外壳漏电,风扇一会很快一会慢。不稳定。

工地接的线,现在是什么原因?

wang171468177
2017年08月07日 20:46:32
2楼
零线断开或是接触不良。
回复
努力加油33
2017年08月07日 21:50:15
3楼
我也和楼上一样的观点 楼主工地供电系统是TN-C供电系统吧 所以才出现这样的现象相电压变成线电压 设备外壳带电。
回复
co1501038620660
2017年08月08日 10:39:58
4楼
努力加油33 发表于 2017-8-7 21:50 我也和楼上一样的观点 楼主工地供电系统是TN-C供电系统吧 所以才出现这样的现象相电压变成线电压 设备外壳 …户内进线是从二级箱接的TN-S方式,二级箱从一级箱是TN-C-S方式。 这样会出现什么问题???
回复
co1501038620660
2017年08月08日 10:42:24
5楼
wang171468177 发表于 2017-8-7 20:46 零线断开或是接触不良。重复接地没有做好。谢谢。
回复