请问进生化池氨氮浓度700,要不要用氨吹脱?
co1500858965832
2017年08月07日 13:59:14
来自于水处理
只看楼主

这边的吹脱工艺是池体型吹脱,加入石灰搅拌进吹脱池,底部曝气,上部用水泵通过喷头喷淋,用多面球做填料,停留时间大概30到40分钟。个人感觉工艺复杂,石灰消耗量大,产生的氨气无组织排放,会二次污染,他的大体工艺是:猪场——格栅——沼气——氨脱——睡觉酸化——A/0——曝气池——沉淀——加药——沉淀。该工艺多用30吨到45吨每天的。100吨以上加二级AO。请问不要氨脱用什么工艺好些。进生化池水质:COD6000.BOD4000 氨氮 700 TP 150 ss5000

这边的吹脱工艺是 池体型吹脱 ,加入石灰搅拌进吹脱池,底部曝气,上部用水泵通过喷头喷淋,用多面球做填料,停留时间大概30到40分钟。1501896493(1).jpg

1501896493(1).jpg

免费打赏
有心加用心
2017年08月08日 10:11:47
2楼
光靠生化有难度的话,可以考虑折点加氯、离子交换等方法
回复
xietian2008
2017年08月09日 10:07:31
3楼
还是采用吹脱处理吧,COD太高,要想出水达标,末端的溶解氧值不可能控制太低,这样会削弱硝化细菌生长,所以,还是通过前段强化处理氨氮,这样更有保证。
回复
未末绿
2017年08月25日 08:31:18
4楼
氨氮700,确实太高了点。。。
回复
qq_1503836088476
2017年08月27日 20:30:31
5楼
猪场废水,1200mg/L我们纯用生化,做到氨氮在10以内。
回复

相关推荐