施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。
施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。
2楼
你这样做的话,管道里的流态就会有空气和水混合,不适合泵的运转的
回复
3楼
不能,理论上造成有空气的都不行。
回复
4楼
如果平时水池的液面能一直淹没那根横管的话,理论跟实际都可以。。。只是规范不允许
回复
5楼
1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
。。。。。。
2、结论:图片安装是绝对不允许!!!
回复
6楼
1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
。。。。。。
2、结论:图片安装是绝对不允许!!!
回复
7楼
不可以,不能这么上翻
回复
8楼
huangzhimin 发表于 2017-9-6 14:09 1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 …消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)