消防泵的进水管能不能翻弯
未闻伊人
2017年08月07日 13:13:33
只看楼主

施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。

施工队施工时忘了留洞,钢筋全部打好之后把洞口太高了1M,消防泵的吸水管能不能像图片里一样翻弯。如果能,对上边的那个横管有啥要求。

微信图片_20170807130830.png

卡修斯
2017年08月09日 14:59:36
2楼
你这样做的话,管道里的流态就会有空气和水混合,不适合泵的运转的
回复
cnhanhan
2017年08月14日 09:16:49
3楼
不能,理论上造成有空气的都不行。
回复
watercap
2017年08月15日 15:44:33
4楼
如果平时水池的液面能一直淹没那根横管的话,理论跟实际都可以。。。只是规范不允许
回复
huangzhimin
2017年09月06日 14:09:10
5楼
1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
。。。。。。
2、结论:图片安装是绝对不允许!!!
回复
co1504704952382
2017年09月06日 22:03:32
6楼

1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
。。。。。。
2、结论:图片安装是绝对不允许!!!
回复
cnhanhan
2017年09月07日 20:18:38
7楼
不可以,不能这么上翻
回复
明太祖
2017年09月09日 09:27:49
8楼
huangzhimin 发表于 2017-9-6 14:09 1、按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第5.1.12条 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 …消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
回复
时间爱人
2017年09月12日 14:39:10
9楼
楼上说的对:handshake
回复
pepelovski
2023年01月16日 16:38:12
10楼

不行,管道上端会有空气混入,无法排出。

回复