冷冻泵加变频器后运行在42hz耗电量居然只有30%,这是什么道理?
华雄01
华雄01 Lv.2
2017年08月07日 11:50:36
来自于制冷技术
只看楼主

七台水泵,100kw的,并联运行,进出水都有总管,其中一台开了变频,42hz,结果耗电只有30多kw,这是什么道理?正常42hz应该是(42/50)的3次方*100kw=60kw左右的吧?

七台水泵,100kw的,并联运行,进出水都有总管,其中一台开了变频,42hz,结果耗电只有30多kw,这是什么道理?正常42hz应该是(42/50)的3次方*100kw=60kw左右的吧?
免费打赏
del4410
2017年08月07日 16:04:30
2楼
因为水都从工频泵流走了,变频泵转速低,不出力,所以功率低
回复
华雄01
2017年08月08日 11:15:52
3楼
del4410 发表于 2017-8-7 16:04 因为水都从工频泵流走了,变频泵转速低,不出力,所以功率低你是指进变频泵的水相比变频泵单独运行时的更少了?所以导致半空打功率低?
回复
小虎爸
2017年08月08日 21:13:04
4楼
就算是泵仍然是50HZ运行,如果其工作点偏离了,功率仍然会低于额定功率100KW。
所以在泵42HZ时,其功率低于按三次方乘以额功率,是正常的。因为一台变频泵与其它工频泵并联时其工作点是严重偏离的。
回复