一、基本资料 1、设计依据 某水闸位于入湖口河段,工程主要功能为防洪(另设分水闸取水灌溉)。整治(衬砌)后河道底宽B=15m,边坡为1:0.5,河道纵坡i=1/3242。闸址处河床高程为74.0m,河堤顶部高程为78.5m。设计流量为60.0m3/s,校核流量为75.0m3/s。闸址处地基为淤泥,根据室内土工试验成果,内摩擦角φ=11°,凝聚力c=0.0llMPa,地基承载力[σ]=0.06MPa,渗透系数k=1.0×10-7cm/s。
1、设计依据
某水闸位于入湖口河段,工程主要功能为防洪(另设分水闸取水灌溉)。根据《水闸设计规范》(SL265-2001),本工程为四等小(一)型工程,其主要建筑物级别为5级。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.2g,地震动反应谱特征周期为0.40s,相应地震基本烈度为8度,工程按8度设防。
2、设计要求
确定水闸型式(需考虑两岸交通);选择堰型并确定孔口尺寸;选择防渗、排水设施,确定地下轮廓尺寸;选择消能方式并确定相应体型尺寸;完成水闸布置并进行稳定和结构计算。