普通照明线槽内是否可以放应急照明导线,也就是说在普通照明导线和应急照明导线放在同以个线槽内,设计规范上面有明确的规定么如果放在同一个线槽内是否可以验收

普通照明线槽内是否可以放应急照明导线,也就是说在普通照明导线和应急照明导线放在同以个线槽内,设计规范上面有明确的规定么
如果放在同一个线槽内是否可以验收
免费打赏
gsjdianqi
2007年12月22日 11:32:14
2楼
kuai
回复
zigj
2007年12月22日 11:54:13
3楼
见民规:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:

(1)1kV以上和1kV以下的电缆。

(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。

(3)应急照明和其他照明的电缆。

(4)强电和弱电电缆。

如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开
回复
haiyangjifeng
2007年12月22日 14:45:23
4楼
这里看你所指的是什么类型的应急电源,如果是单独自成系统的应急电源需单独设线槽或设隔板,如果是同一个系统内的应急回路则可以敷设在同一线槽内,但不得穿同一导管。
回复
wyhao123
2007年12月22日 15:25:55
5楼
加隔板或穿钢管后放在线槽内
回复
liujianfeng23
2007年12月22日 18:49:15
6楼
一台直流电机660V,630kw额定电流是1000安,如果单独对该电机进行计量,该用什么型号的电度表好.计量端是三相交流660V.CT是500/5,PT是不是660/100
回复
追逐岁月
2007年12月23日 15:03:53
7楼
最好不要
监理心情不好就惨了
回复
hdchint@co163
2007年12月23日 16:39:26
8楼
他们说的很专业的,我是做电器的哦,我也做过好多的,建议是不要把不同电压的电线放在一起,最好是把强电和弱电分开,如果是想省钱,那就在桥架中间按照电线尺寸按比例,在中间隔个隔板,就可以了.
回复
guanzhifang200808
2007年12月23日 16:46:52
9楼
可采用隔板隔开,
回复
gsjdianqi
2007年12月23日 22:17:57
10楼
谢谢上面的朋友
回复
hanqiangding@co163
2007年12月23日 23:24:14
11楼
有条件就按规范严格执行,特殊也可以不执行,因为是“宜”,建议执行条文!