初级问题
thy0772
thy0772 Lv.2
2007年12月22日 11:02:41
来自于制冷技术
只看楼主

家用5P空调机,连接压机的储液罐如何确定进,出口?

家用5P空调机,连接压机的储液罐如何确定进,出口?
免费打赏
荣昌制冷
2007年12月23日 05:27:46
2楼
那是气液分离器,进口是插入管,没插入的是出口管接压缩机。
回复
thy0772
2007年12月23日 10:38:36
3楼
就是说插到罐底的是进口,对吗?
回复
荣昌制冷
2007年12月23日 12:41:10
4楼
对的。
回复
thy0772
2007年12月23日 20:59:16
5楼
如接反,会有何后果?对压缩机有影响吗?
回复
荣昌制冷
2007年12月24日 05:33:35
6楼
那就失去了分离作用,如果反了,进口倒问题不大,但出口由于管是插入的,把底部的积液给压缩机吸了,会造成压缩机的液击。
回复
thy0772
2008年01月04日 15:20:37
7楼
现在就有人反过来接,已运行半个月了还没出问题。到底反过来的危害有多大?可运行多久?
回复

相关推荐

APP内打开