我单位目前有一试验出口产品项目要求,有一组(四台)高压油泵三相交流 440V(正负10%) 50Hz 37KW需要同时运行,但我单位供电变压器是10/0.4kv的一般低压侧输出电压约385V左右,晚上可能高一点,请问在没有升压的情况下直接运行可不可以?会有怎样的不良效果!谢谢!急!
我单位目前有一试验出口产品项目要求,有一组(四台)高压油泵三相交流 440V(正负10%) 50Hz 37KW需要同时运行,但我单位供电变压器是10/0.4kv的一般低压侧输出电压约385V左右,晚上可能高一点,请问在没有升压的情况下直接运行可不可以?会有怎样的不良效果!谢谢!急!
2楼
1、请核实:频率是否为50hz。国外一般有用440v 60hz的电源。
2、如果用380v电源,短期试验一般没有什么问题,但还需确定电动机以外的其他元器件是否可行。
3、长期使用是不行的,电压降低,额定运行电流必然增大,涉及到很多问题。
4、建议还是采用专用变压器,或升压装置来做。
回复
3楼
谢谢指教,电机频率确定是50Hz的,控制电压是440/220的,应该没社么问题,整个过程大约3小时吧
回复
4楼
实际电压如果比额定电压低转距也跟着下降导致出力不够.但你的三相交流 440V(正负10%)所以你供电变压器10/0.4kv的输出电压约385V左右.所以385V还是属于额定电压的允许范围之内.应该没什么影响.但你最好还是在晚上电压高一点的时候实验会更好些!
回复
5楼
关键是频率是否正确以适应我国的用电环境。
回复
6楼
不在范围内了呀,应该是396~484V,差10V呢,我总有点担心,晚上就要试了,升压的话估计是来不及了,不过还是谢谢各位指点,我准备实在不行就调整变压器的调压开关,但这样比较麻烦,我也没有实际操作过,也不知到有没有社么注意事项,是无载调压的,S9-1250油变。
回复
7楼
确定频率没问题50Hz的,我看过电机铭牌,而且电气说明上也有标注,额定电流61.6A
回复
8楼
先看一下变压器现在是在几档(Ⅰ、Ⅱ。Ⅲ)?如果现在就在3档上,那就没有调整的机会了。
回复
9楼
还是怎么回事?
有问题把
相电压220V
线电压440V么?
回复
10楼
是在低压运行,影响输出功率,长期运行对电机非常不好。