请大家点评下这个结构布置的优劣!!
alansky
alansky Lv.3
2007年12月21日 15:04:32
只看楼主

这是小弟刚做的一个八层住宅楼,框剪结构。八度区,加速度0.3,层高3000.以上图片是PKPM的标准层结构简图。请大家共同探讨点评下,不足或薄弱在哪个地方,需要什么地方加强,或哪些地方富余过量。以此在做下一个工程时能够扬长避短,柔刚并济,提高我们的结构概念与水平!!!

这是小弟刚做的一个八层住宅楼,框剪结构。八度区,加速度0.3,层高3000.以上图片是PKPM的标准层结构简图。请大家共同探讨点评下,不足或薄弱在哪个地方,需要什么地方加强,或哪些地方富余过量。以此在做下一个工程时能够扬长避短,柔刚并济,提高我们的结构概念与水平!!!

1198220670452.jpg

免费打赏
alansky
2007年12月21日 15:06:04
2楼
施工图
回复
alansky
2007年12月21日 15:11:58
3楼
图有些模糊。我再说明下。框架主梁都为250X600,次梁为200X500.柱子为600X600.剪力墙厚250
回复
alansky
2007年12月21日 15:19:59
4楼
场地为三类土
回复
lt77887788
2007年12月29日 21:57:30
5楼
怎么舍不得把模型和图纸传上来,呵呵
回复
yy_1314
2007年12月29日 22:29:41
6楼
到上面构件截面可以往回减点吧。你的好像8层都一样。而且感觉X向刚度比起Y向的有点。。。。。。个人感觉做成短肢剪力墙结构应该好点吧。愚见
回复
sunninghu
2008年02月19日 13:58:48
7楼
X向比Y向刚太多了吧?
位移比估计相差太大,容易形成扭转!
回复
linjin.1111
2008年03月03日 15:04:35
8楼
请楼主把计

算文件传上来。
回复