建筑条件:全楼从上至下均为住宅,无架空。层高3m,地上24层,地下一层。 甲方要求:除地下室外,剪力墙最大厚度允许为220厚,且不允许单片墙过长(我理解为单片墙长不能超过4.5m) 现存在问题:图中所示该片剪力墙最大配筋率超限,但若拉长,则中部的连梁超限;若与上方墙连起来为一片墙,则单片墙所受剪力会达到47%,虽然高规对此规定的对象为框剪结构,但个人还是希望能设计的合理一些。 希望大佬们能给个解决办法,给我提提意见~~万分感谢!
建筑条件:全楼从上至下均为住宅,无架空。层高3m,地上24层,地下一层。
甲方要求:除地下室外,剪力墙最大厚度允许为220厚,且不允许单片墙过长(我理解为单片墙长不能超过4.5m)
现存在问题:图中所示该片剪力墙最大配筋率超限,但若拉长,则中部的连梁超限;若与上方墙连起来为一片墙,则单片墙所受剪力会达到47%,虽然高规对此规定的对象为框剪结构,但个人还是希望能设计的合理一些。
希望大佬们能给个解决办法,给我提提意见~~万分感谢!