插座如何配线?
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年01月03日 22:08:22
只看楼主

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
免费打赏
jiamgleijun-008
2005年03月03日 17:03:25
43楼



这样就可以差不多了!
回复
qyfy
2005年03月04日 03:40:27
44楼
肯定不符合规范
回复
lllmmmxxx
2005年03月05日 08:24:50
45楼
我这样看这个问题,自己作设计,那个地方的插座可能用在什么用途估算一下!选几个额定电流不同的插座出来,功率当然也是 不一样的,

多费2分钟而已!
回复
kkllfgl
2005年03月05日 08:41:47
46楼
单相插座回路配线应为三线。办公性质的插座设备容量应该按每个100W计算,民规上有明确交待的。近年来随着电气设备的增加,插座回路的容量应该适当加大,每一回路插座数量不应超出10个,开关选用16A,配线为铜芯2.5。
回复
ngoc2000
2005年03月05日 12:20:24
47楼
随着社会的发展,节能是潮流,在一般场合应该不会出现一些变态大功率的设备的。放心采用2。5线,16A开关就好,插座一般8个以内没什么问题的。设计师只考虑保险,自己没事未免太自私了。首先4方线进插座麻烦一点,对施工人员不公平;同时也浪费,铜可是国家战略性物资,作为国家半高级人才的设计师能省还是省点吧。
回复
zhaichengjiang87
2005年03月05日 16:57:36
48楼
如果是原来没有考虑房间用途,可以按照200W一个考虑,如果是装修电气设计就要根据房间的用途进行设计,考虑其插座容量
回复
ldm1990
2005年03月06日 17:51:05
49楼
用2.5或4作普通插座线,不是原则性问题。看当地习惯即可。
2.5配16A。4配20A。就行
回复
wukecc
2005年03月08日 08:32:55
50楼
单个插座如果没有特殊要求200w/个,按照规范规定,你所说的情况每个回路的插座不宜超过10个,所以每个回路的容量一般按照2kw计,开关选用16A漏电开关,导线BV-3x2.5mm2这些民规上都有的,建议楼主好好看看。

回复
wukecc
2005年03月08日 08:33:10
51楼
单个插座如果没有特殊要求200w/个,按照规范规定,你所说的情况每个回路的插座不宜超过10个,所以每个回路的容量一般按照2kw计,开关选用16A漏电开关,导线BV-3x2.5mm2这些民规上都有的,建议楼主好好看看。
!!
回复
wukecc
2005年03月08日 08:33:21
52楼
单个插座如果没有特殊要求200w/个,按照规范规定,你所说的情况每个回路的插座不宜超过10个,所以每个回路的容量一般按照2kw计,开关选用16A漏电开关,导线BV-3x2.5mm2这些民规上都有的,建议楼主好好看看。..