插座如何配线?
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年01月03日 22:08:22
只看楼主

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
免费打赏
szhjf
2005年03月08日 15:12:50
53楼
一般办公装修的话,按一个回路5~8个插座,回路容量按1~1.5KW计算,也差不多了。
回复
西舍
2005年03月08日 16:45:39
54楼
尽可能了解插座用途,按民规要求考虑容量。当然,适当提高标准未尝不可,与当地的实际情况相结合。设计的原则是安全、经济、实用。
回复
sunqy
2005年03月08日 17:07:08
55楼
还是用200W/个计算好一点
回复
dytx
2005年04月01日 17:30:38
56楼
我的工程经验是20A的带漏保断路器,主线采用3*4mm布线,下行只插座采用2.5mm的!
回复
bjyl2005
2005年04月04日 13:09:44
57楼
以下是引用495122在2005-01-03 22:29:44发表的内容:

单个插座如果没有特殊要求200w/个,按照规范规定,你所说的情况每个回路的插座不宜超过10个,所以每个回路的容量一般按照2kw计,开关选用16A漏电开关,导线BV-3x2.5mm2这些民规上都有的,建议楼主好好看看。



同意



回复
ayuan81
2005年04月04日 20:06:38
58楼
支持2.5mm2的!
回复
bxt1130
2005年04月06日 23:16:09
59楼
我的经验是插座最好用4mm2的铜芯线.20a的漏保
回复
liqian810212
2005年04月07日 16:06:46
60楼
既然断路器选择的是16A的,那么4平方的线完全是没必要的浪费了,因为断路器的作用就是保护你这段导线的,而2.5平方的线(BV线)载流量是17(30度),所以选2.5线是合理的
回复
lvbokele
2005年04月07日 16:13:14
61楼
我一般都是4平线,20A
回复
liqian810212
2005年04月07日 16:13:29
62楼
同意21楼,如果两个插座一路也用20A的断路器4平方线吗,显然不合理,还是应依情况而定
回复

相关推荐

APP内打开