插座如何配线?
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年01月03日 22:08:22
只看楼主

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
免费打赏
shuige008
2005年02月18日 12:19:19
22楼
我设计过采用每个插座100W,选3*4的线,16A的漏电开关
结果给施工带来极大的困难,一般情况下,还是采用3*2.5的吧,除非有特殊要求。而且插座一般每回路只带8个。
回复
badboy_kom
2005年02月18日 18:12:56
23楼
同意楼上的。一般情况下选用3*2.5的线就足够了,没有必要去选用4平方的线,这样不仅浪费,而且施工起来也麻烦。
回复
akhf1
2005年02月18日 21:09:13
24楼
用四平方导线是有必要的,随着生活的改变用电量越来越大,所以我认为有必要
回复
jinchen9408
2005年02月21日 16:55:47
25楼
同意楼上!
回复
0_530
2005年02月21日 17:04:16
26楼
用4平方简直是浪费
线越大铜损越大 用2.5就OK了]
回复
yizi602
2005年02月21日 17:12:17
27楼
这个是室内家庭照明插座,我现在设计的是工厂配电,用的电缆是ZC-YJV,不过也都差不多,一组不超过10个!!!!
回复
shifeilong123
2005年02月21日 17:14:38
28楼
同意上楼的说法
回复
晨o风
2005年02月21日 23:41:10
29楼
卖个关子,其实还有另个配线方法,不过在大陆很少见.......想知祥情就给我留言!

配线也是用2.5平方的....
回复
shaolibo
2005年02月22日 12:19:52
30楼
普通插座16A,柜式空调25A就可以了,还是要看办公室的设备的
回复
xielhui
2005年02月24日 09:49:31
31楼
我们这里的设计现在都是用4mm2的线啦,上级主管部门认同,施工队的也没有说不好施工,在价钱上甲方也不会有异议,在这种情况下为什么就不保险一点呢?
回复

相关推荐

APP内打开