在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?

在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
免费打赏
chinashijitan
2005年01月05日 12:33:52
12楼
随着社会的发展,已经趋向采用20A开关和4平方配线了。
回复
雨过天晴
2005年01月05日 18:13:01
13楼
楼上的依据是什么?随着社会发展,只会减少每回路的插座数量,减小故障范围。
一个办公室是要烧电炉还是要要开浴霸,需要3个kw的用电量?
回复
pangwentao
2005年01月06日 20:54:16
14楼
很对啊!同意
回复
binghuo
2005年01月07日 10:39:35
15楼
每个插座100W,选3*2。5的线,16A的漏电开关
回复
ji729
2005年01月07日 10:55:40
16楼
是的,规范有规定,插座按100W
回复
yjgem
2005年01月09日 20:49:44
17楼
xiexie 谢谢啊
回复
chongli07
2005年01月10日 22:46:51
18楼
同意12楼的看法,
用4平方的线不仅进线困难,也是浪费。完全没有必要。
可惜很多人都在为了保险起见,放大导线规格。
个人认为2.5的线就可以了。

回复
twb620810
2005年01月12日 11:21:21
19楼
要看情况而定,若插座回路为两个房间用4平方
回复
zqyzwlch2003
2005年02月15日 16:57:34
20楼

还是你的知识丰富
回复
sgzjn
2005年02月16日 00:02:37
21楼
个人认为 要区分插座用途!一般插座按100W/个计!导线选2.5
计算机用插座按300W/个计!回路的容量控制在2kw以下!