在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
在日常的办公楼及其他一些建筑电气设计时,一般的插座按照多大的容量来计算?
2楼
单个插座如果没有特殊要求200w/个,按照规范规定,你所说的情况每个回路的插座不宜超过10个,所以每个回路的容量一般按照2kw计,开关选用16A漏电开关,导线BV-3x2.5mm2这些民规上都有的,建议楼主好好看看。
回复
3楼
2KW不大,2楼说的很好
回复
4楼
现在电器设备较多,应该是200W/个
回复
5楼
同意
回复
6楼
对不起,看了一下昨天的帖,有一点我写错了,每个插座的容量在没有特殊规定的情况下应该按照100W/个估算,不是200W/个,3楼的150w/个的说法是不确切的,具体请看GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》第8.0.6条和JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》10.8.9条。
回复
7楼
楼上纠正的对。
回复
8楼
单个插座如果没有特殊要求一般按100w/个,导线一般按BV-3x4mm2配。不知对不对?
回复
9楼
单个插座如果没有特殊要求一般按100w/个,导线一般按BV-3x4mm2配。不知对不对?
回复
10楼
普通插座选16A的开关和2.5的线几乎已成定律,4平方毫米的线进插座比较困难。
回复
11楼
用4平方的线不仅进线困难,也是浪费。完全没有必要。
可惜很多人都在为了保险起见,放大导线规格。
回复