灯与插座的零线能共用吗?
wx_71032755
2024年01月09日 11:46:02
只看楼主

之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检查后发现灯具和插座竟然共用了一根零线,难怪天天跳闸!这样接线对于两者本身是没什么影响的,但是家里很容易跳闸。

其实插座和灯具的零线能不能共用还是要看它们回路划分的情况,那么到底什么情况下插座和灯泡可以共用零线呢?

第一种情况:灯泡和插座是同一个回路,两者是可以共用一根零线的;

第二种情况:灯泡和插座不是同一个回路,但使用的都是空气开关,也是可以共用一根零线的;

第三种情况:如果家里只接了一盏灯和一个插座的话,那么就算使用漏电开关也还是可以共用一根零线的。

那么什么情况下插座和灯泡不可以共用零线呢?

灯泡和插座共用回路,但当中使用了漏电开关,这样情况下想共用一根零线是不可以的。例如配电箱中总保护开关是空气开关,但是插座或者是灯泡使用了漏电开关,这种情况是不可以共用零线的。

但配电箱中总保护开关是漏电开关,而插座和灯泡使用的是空气开关,这种情况按理说是可以共用零线的,不过一般电工都不会建议这么做。因为还得考虑到后期维修和更换,所以说只要支路中使用了漏电保护开关,都不建议插座和灯泡共用零线。

而我租的房子里之所以会跳闸都是插座和灯泡共用零线后,漏电开关检测到零线和火线上的电流大小不一样,会被误认为是电线漏电,从而触发了漏电的保护,我也让师傅给插座重新接了零线,这样后期也不会老是跳闸了。

所以综合来讲,为了安全起见,家里的电路最好都不要共用,建议分成多路,这样后期如果电线出现问题的话,查找起来也会方便很多,避免出现一条线路出现问题导致整个家里都停电的情况。