无源滤波设计求助
oliver_1015
2007年12月21日 13:57:12
只看楼主

现在有一个新上的冷扎钢厂,变压器容量是3150KVA要在660V侧做滤波和补偿。660V侧负荷是六台850KW的直流电机12脉冲。主要谐波是5次7次11次。那位高人能 指点一下要配多大容量,基波补偿容量为多大,各次谐波的容量为多大。分别做几路。小弟在这里先谢了!我的邮箱是liuli1015@tom.com

2007年12月21日 14:03:38
2楼
刚涉足这个行业,还望大家多多支持。我准备总容量按照60%来配(包含基波补偿容量)但不 知道此类电机的 功率因数一般为多少,所以不 知道基波的 补偿容量该做多大,也不知道这种电机各谐波含量为多大,客户给的 资料就这点了。先让做个 方案。大家多帮忙
回复
首席技术官
2008年02月19日 19:05:48
3楼
这类负载的功率因数一般为0.45左右
12脉冲的,5和7次应该比较小