请出互感器
xjanjun
xjanjun Lv.2
2007年12月20日 21:37:29
来自于变压器
只看楼主

请问互感器,10KV母线贯穿式互感器(3150或4000A)的屏蔽线具体有何用处。是否只是用来在线路接地时,消除互感器上的静电(或者说是感应电)。

请问互感器,10KV母线贯穿式互感器(3150或4000A)的屏蔽线具体有何用处。
是否只是用来在线路接地时,消除互感器上的静电(或者说是感应电)。
免费打赏
互感器
2007年12月21日 18:29:38
2楼
这根线接地母排上,避免母线对互感器内壁放电
回复
xjanjun
2007年12月21日 20:26:54
3楼
这条线一端接在母排上,另一端在互感器内.
接互感器一端的通过互感器接到柜子地排上的吗?
回复
互感器
2007年12月22日 17:30:14
4楼


不用接地排,就是接母排上。
回复
xjanjun
2007年12月23日 20:32:08
5楼
接到互感器一端的只是留在环氧树脂中吗?
有没有接通其它线.
回复
jhongsong123
2007年12月24日 16:23:36
6楼
接在母线上,消除电晕。
在发电厂发电机出线处测量和保护的CT经常见到。
回复
互感器
2007年12月25日 05:50:19
7楼


对,接到互感器一端的只是留在环氧树脂中,没有和其它部件连接。
回复
wysh
2007年12月25日 11:34:59
8楼
类似等电位连接