请问:采用星三角降压的电机如何配线?
rew0402
rew0402 Lv.2
2007年12月20日 19:46:03
只看楼主

星三角降压启动正常运行后,6根线的电流是相电流,为线电流的0.58倍.喷淋泵75KW,相电流为138x0.58=80A,配线为BV-6x50+1x25/2SC80,消防泵90KW,相电流为170x0.58=100A,配线为BV-6x70+1x35/2SC80,请教:1.这样配线可以吗?2.能否穿2根钢管,如2SC80?其中3根线穿1根钢管,另4根线穿1根钢管.

星三角降压启动正常运行后,6根线的电流是相电流,为线电流的0.58倍.
喷淋泵75KW,相电流为138x0.58=80A,配线为BV-6x50+1x25/2SC80,消防泵90KW,相电流为170x0.58=100A,配线为BV-6x70+1x35/2SC80,请教:
1.这样配线可以吗?
2.能否穿2根钢管,如2SC80?其中3根线穿1根钢管,另4根线穿1根钢管.
免费打赏
lingxuct
2007年12月20日 22:10:34
2楼
可以。
回复
yanwuqing
2007年12月20日 23:23:05
3楼
你配的电缆足够了,感觉有的浪费,可以降低一个等级。