请教设计问题:关于铜板接地体
4968008
4968008 Lv.2
2007年12月20日 15:32:45
只看楼主

某轧钢项目计算机接地,设计为900*900*1.5的铜板做接地体,按以往经验多采用4或6或10个厚度,感觉1.5厚度过于单薄,是否存在易烂问题?另外设计手册是否有这方面要求呢?PS:此问题气人之处在于由设计院总包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理论一二……

某轧钢项目计算机接地,设计为900*900*1.5的铜板做接地体,按以往经验多采用4或6或10个厚度,感觉1.5厚度过于单薄,是否存在易烂问题?
另外设计手册是否有这方面要求呢?

PS:此问题气人之处在于由设计院总包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理论一二……
成套毛毛
2007年12月22日 13:55:09
2楼
好象没有要求,我是没有见过,只要接地良好,有保障,1.5、4、6的好象没有死规定呀
回复
zigj
2007年12月22日 14:09:23
3楼
我做过的一个轧钢项目,计算机接地极用的是1000*1000*10的铜板4块,接地极间用50*5的铜条连接。
供你参考。
回复

相关推荐

APP内打开