各位专家大家好:我的项目中遇到:化工厂用工业废水喷入文丘里水膜除尘脱硫塔内进行除尘脱硫,结果在循环段即从脱硫塔进入沉淀池的水(二水)再打到塔里的这一段管道结垢非常严重。经化验,该工业废水含酚1.2g/l,氨0.3g/l,脱硫塔出来的水为暗红色,请问:1、结垢的主要原因估计会是什么?2、有何可行的解决办法?恭盼回复谢谢
各位专家大家好:
我的项目中遇到:化工厂用工业废水喷入文丘里水膜除尘脱硫塔内进行除尘脱硫,结果在循环段即从脱硫塔进入沉淀池的水(二水)再打到塔里的这一段管道结垢非常严重。经化验,该工业废水含酚1.2g/l,氨0.3g/l,脱硫塔出来的水为暗红色,
请问:1、结垢的主要原因估计会是什么?2、有何可行的解决办法?
恭盼回复
谢谢
2楼
除盐,除硬度,调PH值
不知可行?
回复
3楼
恐怕不止含酚1.2g/l,氨0.3g/l吧,以前做过树脂厂的废水处理,也结垢,用强碱水冲洗,不知是否可行,试试吧
回复
4楼
可以确定的是:结垢是碳酸钙!
文丘里水膜除尘后pH9-10,是烟气中的二氧化碳和煤灰中的氧化钙溶解到水里所致,这与废水循环利用没有关系,用纯净水也是如此!
常用的软化和阻垢方法——石灰软化或离子交换、加酸、加阻垢剂等——都不适用(经济上、技术上),结垢不可避免,而且很难清除。
随它去吧!几年后再换一根大点的管道!
回复
5楼
完全赞同!
我们以前的自备电厂35吨煤粉炉麻石水膜除尘器的灰水输送管道150米DN150,几年工夫结垢有10毫米厚,根本没有办法避免和消除.
回复
6楼
换管,或找一专业清洗公司。
回复