奇怪了我最近做了一个工程,是一个6层楼,风盘加烧煤的锅炉,六楼就一个风盘可是不会热, 以为是气堵,打开排气阀发现不旦不排气反而吸气。打我也弄迷茫了,可是一到五楼效果都好的很呀?想不通,各位高手指教一下我要怎么样才能解决好!!!??谢谢了,急用!!!!!!

奇怪了我最近做了一个工程,是一个6层楼,风盘加烧煤的锅炉,六楼就一个风盘可是不会热, 以为是气堵,打开排气阀发现不旦不排气反而吸气。打我也弄迷茫了,可是一到五楼效果都好的很呀?
想不通,各位高手指教一下我要怎么样才能解决好!!!??
谢谢了,急用!!!!!!
免费打赏
mobile_45
2007年12月19日 22:05:14
2楼
水加满没有呀

有高位膨胀水箱没有?
回复
2492452
2007年12月19日 22:10:10
3楼
能不能把你的系统图平面图发来看看啊
回复
lizelin83502
2007年12月19日 22:11:58
4楼
没有高位水箱,在炉子上有一个水位开关用自来水加水
回复
lizelin83502
2007年12月19日 22:14:02
5楼
炉子的水是加满了呀
再加的话炉子上有一个溢水口就要漫了
回复
lizelin83502
2007年12月19日 22:17:23
6楼
再说了就是水没有加满的话也不应该吸气呀
不排气也就是了也不会吸气呀
回复
happy_365
2007年12月20日 09:24:41
7楼


发个图上来让大家帮你分析下!也许会云开雾散的!
回复
hejun18407
2007年12月20日 09:37:49
8楼
系统定压点在哪?系统里负压运行的话是可能打开后吸气的,而且负压运行水容易气化,造成了顶层气堵。
回复
tulan17
2007年12月20日 10:03:36
9楼
水泵扬程不够,造成系统最高点出现负压。建议把扬程再增大1.8米左右
回复
yindequan
2007年12月20日 11:40:22
10楼


自来水压力不够,打不到那么高!

要设高位水箱定压!
回复
农民不懂高压电
2007年12月20日 12:04:50
11楼


请问,如果是开式水系统,这个高位水箱能定压么?
回复