一小高层正在施工,可主体结构还有5层才封顶,一根梁混凝土已出现竖直裂缝,经查证是箍筋直径由12间距100配为8间距200造成的,求教如何加固,梁上已施工六层.
一小高层正在施工,可主体结构还有5层才封顶,一根梁混凝土已出现竖直裂缝,经查证是箍筋直径由12间距100配为8间距200造成的,求教如何加固,梁上已施工六层.
2楼
可以包碳纤维布,具体做法记不太清了,你可以参考一下构造手册
回复
3楼
也可以采取粘贴钢板法
有资料可查
回复
4楼
对,可以用粘贴碳纤维布来加固抗剪不足
回复
5楼
可以采用底部用钢板加固的方法,如不便实行,也可采用在裂缝处加柱以减少梁的弯矩值,还有比较多的方法,请查阅中国建筑工业出版社的《建筑工程事故》一书
回复
6楼
用粘贴碳纤维布来加固抗剪不足方案较好。
回复
7楼
恩,碳纤维较好
回复
8楼
我给你一个资料,你就明白了
回复
9楼
WO YAO XIA ZAI
回复
10楼
这里给个示意图看看吧
回复
11楼
可以用简单的方法计算:就是钢筋代换.
计算钢筋差值,然后根据选用外粘材料强度等强代换就可以。如果用碳纤维,强度取3000KPa,普通Q235钢板取200KPa。
如果选用碳纤维,抗剪U型条上端最好顺梁轴线方向加上10cm宽的压条。