一类高层综合楼转换层的设计
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月19日 11:01:01
只看楼主

一栋一类高层综合楼,高度98.4米.上部层是住宅,下面几层是仓库,最下面的是商铺!!结构没有转换,请问,住宅底部我们设备可需要设置设备转换层?

一栋一类高层综合楼,高度98.4米.上部层是住宅,下面几层是仓库,最下面的是商铺!!
结构没有转换,请问,住宅底部我们设备可需要设置设备转换层?
lesehan
2007年12月19日 12:37:28
2楼
该建筑物可设转换层,住宅的排水管道较多,设转换层比较好。实在不行,住宅下面的一层仓库的层高要高一些,满足管道设置要求。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月19日 16:59:28
3楼
先谢了!!
规范上可规定这样的建筑必须设置设备转换层了?
我都没看到过!!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月20日 08:50:09
4楼
自己先顶起来!!!!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月23日 12:18:27
5楼
兄弟急用,请大家帮忙可好?
我再顶........
回复
九九艳阳天
2007年12月23日 22:50:37
6楼
2楼的回答已经很准确喽 ^_^
回复
waj
2007年12月24日 08:54:25
7楼
6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
根据规范不设设备层是可以的,只是有两点要注意:1.厨房\卫生间要留够排水管的位置;2.管道井要大些,兼做设备间.
回复
fymfymfym
2007年12月24日 14:01:16
8楼
根据规范,该一类高层楼应该设置技术转换层,建筑与结构不愿意设是错误的,除非该技术转换层已经与之合并,并能保证防止万一管道渗漏造成的影响.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月24日 14:51:26
9楼

请问是什么规范?结构肯定考虑好了,是什么规范要求必须设置转换层的呢?
回复
yunhzi
2007年12月24日 20:13:48
10楼
按找规范也没有说一定要设计转换层的把,设备上 面只要满足了管道的布置要求,也可以不设计的
回复
zqx-ing
2007年12月25日 16:09:07
11楼
一般设置比较好一谢 因为高层分区管道复杂 该楼用途综合 需要转换 层调节
回复