卫生间垫层内给水管道是应该设在防水层下面还是上面呀?谁知道请告知理由,谢谢了!
卫生间垫层内给水管道是应该设在防水层下面还是上面呀?谁知道请告知理由,谢谢了!
12楼
学习了,长见识!:)
回复
13楼
有标准作法的,查图集!!!
回复
14楼
楼上的说得不错:call:
回复
15楼
进来学习下。。。顶顶
回复
16楼
你可以查一下低温地热施工规范,我们这里市站要求做2遍,即上下各一遍!
回复
17楼
建议不要放在垫层里,尽量走墙上、吊顶内,管道走地面下是最大的隐患,卫生间内的给水漏水基本占漏水概率的一半,凭本人的工作经验,管道不敷设在地面内是相当好的,便于维修,不会破坏地面防水层的。