卫生间垫层内管道是设在防水层下还是上面?急!!!
mars_e
mars_e Lv.2
2007年12月18日 16:22:19
只看楼主

卫生间垫层内给水管道是应该设在防水层下面还是上面呀?谁知道请告知理由,谢谢了!

卫生间垫层内给水管道是应该设在防水层下面还是上面呀?谁知道请告知理由,谢谢了!
免费打赏
gary5405
2009年04月28日 21:01:37
12楼
学习了,长见识!:)
回复
qijianmin8898
2009年04月30日 23:48:53
13楼
有标准作法的,查图集!!!
回复
qiaoazhao
2009年05月01日 11:09:32
14楼
楼上的说得不错:call:
回复
ping02102026
2009年05月08日 14:55:08
15楼
进来学习下。。。顶顶
回复
xiexin0910
2009年05月15日 10:28:42
16楼
你可以查一下低温地热施工规范,我们这里市站要求做2遍,即上下各一遍!
回复
wd152964976
2009年05月22日 14:49:25
17楼
建议不要放在垫层里,尽量走墙上、吊顶内,管道走地面下是最大的隐患,卫生间内的给水漏水基本占漏水概率的一半,凭本人的工作经验,管道不敷设在地面内是相当好的,便于维修,不会破坏地面防水层的。