最近调试一些中央空调 用的是压力补水箱补水 但是老是补不上水 我想问下大家如果自来水压力低于系统压力还能补上水吗?
最近调试一些中央空调 用的是压力补水箱补水 但是老是补不上水 我想问下大家如果自来水压力低于系统压力还能补上水吗?
2楼
压力补水箱?
只听说过凝结水箱 膨胀水箱 给水箱 常压密闭水箱
不知压力补水箱你说的是哪种。
回复
3楼
常压密闭水箱
是甚?
回复
4楼
小型风冷热泵机组补水方式采用压力式补水箱,内设定压膨胀罐、安全泄水阀、自动补水阀。
自动补水阀的补水压力可以调节。如果补水压力低于0.5kg/cm2,就没办法了。
回复
5楼
哦 是这样呀 压力低于0.5kg/cm2,就没办法了吗? 谢了
回复
6楼
箱内压力大致为大气压力,箱内水与空气隔绝。通常用于除氧水贮存等
回复