暗敷热水管是否要保温
jianyh
jianyh Lv.7
2007年12月18日 11:33:18
只看楼主

卫生间内的热水支管,暗敷在墙中是否要做保温, 今天去现场施工单位没做保温?请问是不能做,还是漏做了!谢谢

卫生间内的热水支管,暗敷在墙中是否要做保温, 今天去现场施工单位没做保温?请问是不能做,还是漏做了!

谢谢
免费打赏
jayson226
2007年12月22日 22:49:15
32楼
实事求是.具体根据施工要求,自己看着办
回复
lcz97144
2007年12月23日 10:21:59
33楼
按要求暗设的热水管道要保温
回复
yupengzhou0810
2007年12月23日 19:59:13
34楼
你是或类风啊是哟啊是哈发生发啊啊发生发射点发问打发发发射点发射点发射点发生发射点发撒旦发撒发生反对撒发撒旦发生防撒发撒旦发射点反对
回复
axl_163
2007年12月23日 20:10:26
35楼
如果是地板辐射采暖,热水管尽量在地暖保温苯板中敷设,刚好不用保温;
遇到卫生器具用水点时,剔槽连接的直管段应该不用保温
回复
lgb1979
2007年12月23日 20:42:12
36楼

一般来说,敷设在找平层或墙槽内的支管外径不宜大于25mm,管外壁的复层厚度应不小于20mm。这已经是45mm了,接近结构允许的开槽极限(50mm)了,所以已经没有作保温的空间了,建议卫生间内的热水支管采用塑料管,因为塑料管的导热性能较差,可以不作保温,如果采用铜管,就只能采用塑覆铜管了,覆塑层一般很薄,不是为了保温,而是为了管道防腐。
以上是个人理解,仅作参考!
回复
zwii
2007年12月24日 12:18:41
37楼
不用做.
回复
xsljg
2007年12月24日 20:10:24
38楼
按照节能标准,那是肯定要做的,最主要是确定保温材料不能对墙体产生破坏。
回复
yunhzi
2007年12月24日 20:20:42
39楼
如果在墙内的话是不用保温的,想以下保温层那么厚,在加上管道的外径要多厚的墙可以啊
回复
gcp2001
2007年12月24日 20:44:48
40楼
做保温主要是占用空间和不方便施工,根据本人经验支管可以不做,主立管最好还是保温
回复
心平气和1118
2007年12月24日 21:31:51
41楼
暗敷无法保温,因为规范规定暗敷管道外径不得大于25mm
回复

相关推荐

APP内打开