暗敷热水管是否要保温
jianyh
jianyh Lv.7
2007年12月18日 11:33:18
只看楼主

卫生间内的热水支管,暗敷在墙中是否要做保温, 今天去现场施工单位没做保温?请问是不能做,还是漏做了!谢谢

卫生间内的热水支管,暗敷在墙中是否要做保温, 今天去现场施工单位没做保温?请问是不能做,还是漏做了!

谢谢
免费打赏
寒冬
2007年12月20日 15:13:50
22楼


这个说法挺正确,但是做起来也是很难的。
回复
zypweas
2007年12月20日 21:44:19
23楼
铜管作为给水管时,暗敷在墙里面的铜管采用包塑铜管,DN25的包塑铜管也就30mm左右的样子
回复
sj07108fy
2007年12月20日 23:00:58
24楼
设计应该有 ,但实际都不做 自己家还是做上好,节能吗
回复
waterwang
2007年12月21日 10:10:52
25楼
塑料管可以不保温。铜管和不锈钢管应做保温护套。
回复
灬天蝎乄
2007年12月21日 13:35:50
26楼
应该是漏了,一般是要做的
回复
gpszxsjk
2007年12月21日 16:31:28
27楼
暗敷在建筑垫层的可以不做保温,因为,管道外部的混凝土可以起到一定的保温作用.埋地管则一定要做,否则热量损耗较大.
回复
oysggps
2007年12月21日 19:38:52
28楼
应该要做保温,只是有的人意识没跟上来,现在连墙体都要做保温了,何况热水管,从节能和管道在墙体内热胀冷缩来讲,都是要做保温的。
回复
zhy861011
2007年12月22日 13:24:12
29楼
还是按实际出发吧,因为你那条件我们也不清楚,如果按规范是要做的,但如果是没钱,那就不要做的好
回复
bebeover
2007年12月22日 14:26:03
30楼
还是应该做,具体根据施工要求,但是做了最好,可以减少热流失问题。
回复
gjw5977
2007年12月22日 17:06:47
31楼
要保温那,否则有散热损失呀.