各位大侠:pmcad建模中,地圈梁是否要建入模型当中?如需建入,层高取多少,面活载取多少?恳请指教!
各位大侠:pmcad建模中,地圈梁是否要建入模型当中?如需建入,层高取多少,面活载取多少?恳请指教!
2楼
框架,及框剪,可作一层输入,荷载取0,但应考虑梁上线荷
砖混则不输入,可在JCCAD中输入
回复
3楼
1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大)
2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高)
3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。(工作目录名不能太长)
4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整)
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。
回复
4楼
这个回答倒不错,楼上的回答可是有点鬼怪啊,哈哈,看题目都没看,直接粘贴啊?你都不怕自己做的结构塌了啊?!!!
回复
5楼
这个回答倒不错,楼上的回答可是有点鬼怪啊,哈哈,看题目都没看,直接粘贴啊?你都不怕自己做的结构塌了啊?!!!
回复
6楼
回复三楼:
本人需要的答案不知道在你哪条可找到
回复
7楼
说地很清楚,谢谢楼主的辛勤劳动
回复
8楼
回复
9楼
介绍的较详细,比较受用
回复
10楼
可以当作一层输入
回复
11楼
顶
回复