计算机监控系统不设置单独的接地网,遵照“一点接地”原则,接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。监控系统应满足接地电阻小于等于 1 欧的要求(若有特殊情况,双方协商解决)。监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间,间隔层与站层之间的连接,以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则。请教,在这里电气隔离当如何理解?怎么做?
1) 变电站自动化设备的信号接地不应与安全保护接地和交流接地混接;
2) 交流接地和安全接地可共用一个接地网;
3) 信号接地宜采用并联一点接地方式;
4) 在二次设备的屏柜上应有接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线与接地网相连;
5) 在有电源输入的屏柜必须有接地线接到交流电源所在的接地网上;
6) 向二次设备供电的交流电源应有中性线(零线)回路,中性线应在电源处与接地网相连。
请讨论!
回复
4楼
这么长的时间了,也没人参与讨论.我倒认为说对说错都无所谓,大家交流交流.说说话.
回复