求助!电容器补偿问题:
69200186
Lv.2
2007年12月18日 06:13:46
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电容补偿200KVAR,请问:用多大的电流互感器 断路器?如何计算的?
电容补偿200KVAR,请问:用多大的电流互感器 断路器?如何计算的?
免费打赏
lsb158
2007年12月18日 10:16:19
2楼
换算成200KW计算出电流,然后来选择断路器和电流互感器
回复
一指慢
2007年12月18日 10:45:51
3楼
三相电力电容器的
额定电流=电容器容量(千乏)÷{√ 3×电容器额定电压(千伏)}
对额定电压400伏的电容来说每千乏电流为:1.4433A
回复
69200186
2007年12月18日 11:42:58
4楼
谢谢3楼
回复
wstheonly
2007年12月18日 13:07:36
5楼
电流289A
互感器选400/5
断路器最好选630A整定500A,因为要1.5倍
回复