第一次做太阳能集中供热水系统,方按是自己设计的,没有经验,请大家指点!谢谢!!
第一次做太阳能集中供热水系统,方按是自己设计的,没有经验,请大家指点!谢谢!!
2楼
建筑主体是22层住宅,一梯五户.
还有,有没有必要做电加热?谢谢!
回复
3楼
用户如果是各家住户,电辅助加热将来的运行费用怎么让住户分摊?如果各家安装热水表就要有电加热。否则不能保证供应的热水达到使用温度。热水水箱20吨够用了,按百分之八十的有效储水,16吨55度的热水能满足500人次洗澡。《每人按40度的热水40升》。
回复
4楼
谢谢4楼的仁兄!
如果一单元是400人的话,每人按40度的热水40升,就是16吨水,但是不知道要不要必须满足每家每个人一定是天天洗澡啊,如果是一个人两天洗一次,那热水箱就变小一半!
按每天都洗是不是很浪费?
回复
5楼
每个地区的习惯不同,每周洗一次都可能,所以要是设计水箱只能按一般情况。夏季洗浴次数多,好在日照充足水温高,冬季给水箱加温可以半箱或更少水量,只要满足使用就可以了。每户安装热水表,按表收费,可比不按表收费,节省热水。我统计过一个浴室,原来按人次收费,1200人洗澡每天150吨水,后来刷卡按洗浴时间收费,每天50吨水就够了。你可参考。另外热水主管末端要设一个dn20的回水管,用一个管道循环泵抽回水,开关用感温的,回水温度低启动。可以保持热水管路的水温。供水如不加压主管用dn80的管,加压用dn50的管子就可以了。这是按110户人家有一半多在同时洗澡计算的。每层支管要安装截止阀以便调节各层的水量。
回复
6楼
怎么打不开呢,我们做太阳能是按照55度热水,每个人40升计算,回水用温度控制水泵启停!
不能下载,不能看到你的设计方案,不好讲什么!另外问一下楼上,回水用DN20是不是小了些呢?
回复
7楼
每人40升不够,要70升。400人要400平米集热器,40立方米水箱,放在哪儿?
回复
8楼
是啊,感觉存在很多问题呢,屋顶这么大的水箱怎吗放呢,,,。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
回7楼:回水流量大就不能保证供水管内的水压了。回水管dn20的管径足够在五分钟内排空热水管中的凉水。
回复
10楼
由太阳能专用管道 零下70度冻不裂 解冻后还可继续使用
回复
11楼
不做电加热,阴天怎么办。
辅助能源是肯定得要,不管是电还是什么。必须的。
回复