防排烟老大难问题请教高手
yhjhwxl
yhjhwxl Lv.2
2007年12月17日 16:27:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机?规范上没有明确与排烟风机连锁。

地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机?规范上没有明确与排烟风机连锁。
免费打赏
lflxl
2007年12月18日 13:42:54
2楼
不能连锁关闭风机 ,因为另一区也许需要排烟