多层住宅带地下车库的消火栓问题
思想集大成者
2007年12月17日 10:05:08
只看楼主

一个2400平米的地下室(地下就一层)上面托3栋5层纯住宅,请问下面两种情况的消火栓设置情况1、地下室有单独的出入口和住宅部分的完全分开,地上住宅部分用不用设置消火栓?2、住宅部分的楼梯下到地下室,下到地下室的门为乙级防火门,地上住宅部分用不用设置消火栓?个人认为:这样的工程地上和地下应该是一个整体,充其量算俩个防火分区,既然地下一层有消火栓那么应该每层都设置消火栓,所以不论上面哪种情况都应该设置消火栓。

一个2400平米的地下室(地下就一层)上面托3栋5层纯住宅,请问下面两种情况的消火栓设置情况
1、地下室有单独的出入口和住宅部分的完全分开,地上住宅部分用不用设置消火栓?
2、住宅部分的楼梯下到地下室,下到地下室的门为乙级防火门,地上住宅部分用不用设置消火栓?
个人认为:这样的工程地上和地下应该是一个整体,充其量算俩个防火分区,既然地下一层有消火栓那么应该每层都设置消火栓,所以不论上面哪种情况都应该设置消火栓。
免费打赏
lgb1979
2007年12月20日 13:55:38
12楼

关于这个问题,我认为仅仅按照给水排水专业部分的规范条文是不太好处理,但我们应该参照建筑专业部分的条文,《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.6条有这样的规定:
“5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:

1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。”
这样我们就有充分的依据把地下车库和住宅分开考虑,分别按照各自的规范来设计了!
回复
liwei7865
2007年12月20日 15:49:27
13楼
我也觉的这种清况住宅部分可以不设消火栓,地下部分设就可以了,但要以消防队的意见为准./
回复
kibo
2007年12月21日 10:39:22
14楼

我理解,规范制订的思路应该是这样的:
当有地下部分建筑时,建筑专业必须采取的措施是:
1,地下部分的疏散要独立,有单独的至通室外的出入口;
2,与上部建筑物之间有必要时限的防火分隔.
有了这个前提,无论上面是住宅还是公建,都可以认为地下地上两者是脱离的,火灾不会互相蔓延.因此,地下部分无论是商场\车库.都不影响地上部分建筑物的定性.
类似的思路推展开,就是商住楼的概念.住宅和商场疏散各自独立并有有效的防火分隔,那么住宅就是住宅,商场就是商场,各自独立设计.但是由于商住楼的商业部分在地上,仍然存在火灾向上面住宅部分蔓延的因素,所以消火栓系统还是要按照整体设计.住宅部分的喷淋系统和人员疏散,就可以不考虑商业底盘的因素了.
无论是高规还是建规,住宅部分因为其火灾特性,都要区别对待,相对于公建,条文规定的要宽松.
回复
zqx-ing
2007年12月22日 09:29:24
15楼
地下室按照地下建筑做,地上部分单独定性,住宅就是住宅,地下部分不参与地上部分的建筑定性.
住宅部分不用设置消火栓.
回复
思想集大成者
2007年12月24日 08:42:32
16楼
首先谢谢大家的回帖
就是说 我提的两种情况地上的住宅部分都不用设置消火栓吗?
回复