家用分体空调室外机(两台)凹口处对安时相对最小距离
q-11az-0
q-11az-0 Lv.7
2004年12月31日 17:37:41
来自于中央空调
只看楼主

有一高层住宅,在凹口内有两台空调室外机需要在相对位置处安装,请问在凹口处对安时相对最小距离为多少,本工程实际安装时两台室外机相对距离为两米,是否合适,谢谢!!!

有一高层住宅,在凹口内有两台空调室外机需要在相对位置处安装,请问在凹口处对安时相对最小距离为多少,本工程实际安装时两台室外机相对距离为两米,是否合适,谢谢!!!
免费打赏
liudingwei
2005年01月02日 13:02:23
2楼
是不是对吹方式?如果是的话,我个人感觉距离太近了,这样会导致其散热效果差。建议采用错高(或错位)的方式进行摆放,也许效果会好些,缺点是外观摆放不够整齐、美观。(个人意见,仅供参考)
回复
xmmhb
2005年01月03日 16:42:15
3楼
两台安装的水平距离最好大于50CM,上下安装最也大于20CM
回复
huangcheng
2005年01月06日 14:42:29
4楼
只要安装时达到两台机组间的气流不相互影响的要求就行了。你可以试一下,一台机组运行时,在另一台的安装方位看看多远感觉不到气流,那么安装距离就是这个距离的两倍。
回复