设计河南的一个小区 采暖,使用的是蒸汽-水换热器,小区多为6层,有三个16的高层,请问:区域设计时,这三个高层的采暖管道能和其他多层共用么?16层的采暖能否一个立管解决,是否要分高低区?
设计河南的一个小区 采暖,使用的是蒸汽-水换热器,小区多为6层,有三个16的高层,请问:
区域设计时,这三个高层的采暖管道能和其他多层共用么?
16层的采暖能否一个立管解决,是否要分高低区?
2楼
一般分两个分区
回复
3楼
谢谢,分两个区?1~8层,9~16层?
回复
4楼
如果小区内只有6层与16层住宅,建议分两个区比较经济.1~6层一个区,7~16一个区.
回复
5楼
按4楼说的做就行
回复
6楼
看高区的面积了,如果面积太小,还是想想其他方法直供。
回复
7楼
16层占的比例很少,几十栋住宅,只有两栋高层(16层)四栋小高层(11层)其余几十栋均为 多层(6层)
请问:怎么办? 《空调规范》4。3。9 规定超过50米,宜竖向分区。请问一般采暖设计如何考虑
回复
8楼
要分高低区分别供水,高区需要建立进口增压系统和出口减压系统
回复
9楼
采暖竖向按50米分区,因为小区内大多数是6层,所以按竖向分两个区比较合适。低区为1~6层,避免6层住宅散热器承受较大静压。
回复
10楼
假如你的层高为3米,16*3=48米!光一层散热器的静压就超过0.5MPa了!
建议分两个区!低区1-6层, 高区7-16层
低区和其他六层楼的建筑共用一个系统,高区的单独为一个系统!
回复
11楼
分高低区供最好,可以共同使用一套换热设备,系统.在高区供水立管的低位置装加压泵,加压泵出口-装流量控制阀 -止回阀- 关断阀 , 在高区回水立管的低位加装关断阀- 超压卸压阀-自力式自身压差控制阀-关断阀.
系统运行:调整流量控制阀的流量,自力式自身压差控制阀要设定一个压差,使运行时自力式自身压差控制阀自动打开.运行停止时,止回阀-自力式自身压差控制阀会自动关闭把高低区分开,使低区不超压,高区超压时超压卸压阀会自动卸压.
回复