零序电流保护常动作,请高手帮忙分析原因?
jpsai
jpsai Lv.2
2007年12月14日 13:02:44
只看楼主

10kv电缆馈线开关,保护装置为ABB的REF610,零序电流保护常动作,无失地故障,请高手帮忙分析原因?

10kv电缆馈线开关,保护装置为ABB的REF610,零序电流保护常动作,无失地故障,请高手帮忙分析原因?
免费打赏
lingxuct
2007年12月14日 20:06:45
2楼
失地故障?

没失地故障,就有接地故障!
回复
jpsai
2007年12月14日 20:15:32
3楼
装置取的是外接零序电流, 因为是无人值守开关站,暂无法监视电流,(如果是负荷不平衡,应不会产生零序电流)

3KM的电缆,一次动作值为5A,时间为2S,在同一母线上,还有一馈线,电缆长度约为3.5KM
回复
jpsai
2007年12月14日 20:20:43
4楼
没接地故障!开关跳后,马上去叫人合开关,正常了
回复
loyal7
2007年12月15日 15:17:10
5楼
电容电流引起的。
回复
xintian0526
2007年12月15日 16:58:36
6楼
失地故障?

没失地故障,就有接地故障!还有同步电动机失步故障!
回复
jpsai
2007年12月15日 19:09:33
7楼
正常运行中,电容电流会变化大吗?
回复
loyal7
2007年12月16日 16:59:00
8楼
【输入参数】:
线路额定线电压(Ur) = 10 (kV)
线路长度(l) = 3 (km)
电缆芯线的标称截面(S) = 185 (mm^2)

10kV电缆线路的单相接地电容电流计算
【计算公式】:
Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * l

【输出参数】:
单线接地的电容电流(Ic) = 5.608(A)
回复
jpsai
2007年12月16日 18:02:07
9楼





是定植太小吗?
回复
jpsai
2007年12月16日 18:03:19
10楼
我电缆用的是70的
回复