这种现象如何处理
jxxqxxyxx
jxxqxxyxx Lv.4
2007年12月14日 11:19:19
来自于工地图片
只看楼主

剪力墙厚度300mm,剪力墙纵筋偏位100mm,如何处理?

剪力墙厚度300mm,剪力墙纵筋偏位100mm,如何处理?

1197602368262.jpg

免费打赏
oyyp1006
2007年12月14日 19:27:11
2楼
植筋
回复
jxxqxxyxx
2007年12月15日 09:31:46
3楼
目前,我们这边的通常做法是,做一个7字钢筋在柱底与柱纵筋绑扎搭接,不过总感觉不太行,毕竟就结构受力来说那个地方有效高度降低了
回复
strickmao
2007年12月15日 18:34:52
4楼
hehe

楼层高么~

不高的话割掉 ~)~


边上植筋,连同多余的钢筋一起浇筑应该没事吧,前提是没人投诉开间或者进深什么的
回复
jasonlee131
2007年12月15日 21:58:41
5楼
你那个箍筋好象也没绑到位啊
回复
wujiashun
2007年12月16日 09:18:26
6楼
目前来看,植筋是一种比较有效和可靠的办法,百年大计,质量第一呀。不要省那几两银子。。
回复
jxxqxxyxx
2007年12月16日 16:51:30
7楼




房高11层,这是一层的剪力墙钢筋,开间进深不会受什么影响,因为纵筋是向内偏位了.箍筋是没到位,柱脚少了一个箍筋
听各位的意见,还是植筋了
回复
huanchangfu
2007年12月16日 23:14:21
8楼
肯定植筋。
回复
aaroky
2007年12月18日 00:11:35
9楼
进行植筋 多余的钢筋就把它割下来
现在钢筋多贵,拿来卖掉换酒钱 呵呵
回复
jxxqxxyxx
2007年12月19日 10:37:58
10楼
可惜呀!我们这边碰到这个问题就是加个七字拐与纵筋绑扎一下完事
回复
renzejun
2007年12月19日 17:08:08
11楼
只有植筋
回复