剪力墙厚度300mm,剪力墙纵筋偏位100mm,如何处理?
剪力墙厚度300mm,剪力墙纵筋偏位100mm,如何处理?
2楼
植筋
回复
3楼
目前,我们这边的通常做法是,做一个7字钢筋在柱底与柱纵筋绑扎搭接,不过总感觉不太行,毕竟就结构受力来说那个地方有效高度降低了
回复
4楼
hehe
楼层高么~
不高的话割掉 ~)~
边上植筋,连同多余的钢筋一起浇筑应该没事吧,前提是没人投诉开间或者进深什么的
回复
5楼
你那个箍筋好象也没绑到位啊
回复
6楼
目前来看,植筋是一种比较有效和可靠的办法,百年大计,质量第一呀。不要省那几两银子。。
回复
7楼
房高11层,这是一层的剪力墙钢筋,开间进深不会受什么影响,因为纵筋是向内偏位了.箍筋是没到位,柱脚少了一个箍筋
听各位的意见,还是植筋了
回复
8楼
肯定植筋。
回复
9楼
进行植筋 多余的钢筋就把它割下来
现在钢筋多贵,拿来卖掉换酒钱 呵呵
回复
10楼
可惜呀!我们这边碰到这个问题就是加个七字拐与纵筋绑扎一下完事
回复
11楼
只有植筋
回复