最近酒店房间开风机盘管,四周墙体发霉,求解决办法
gao645
gao645 Lv.2
2017年08月04日 23:09:10
只看楼主

本帖最后由 gao645 于 2017-8-4 23:21 编辑

本帖最后由 gao645 于 2017-8-4 23:21 编辑

mmexport1501842279926.jpg mmexport1501842273167.jpg

mmexport1501842279926.jpg


mmexport1501842273167.jpg

免费打赏
xingye8860
2017年08月07日 08:44:03
2楼
多谢分享 点赞
回复
卡修斯
2017年08月07日 11:24:10
3楼
是不是冷凝水溢出来了?
回复
co1500690870120
2017年08月10日 17:27:13
4楼
湿度太大了
回复
j03150210
2017年08月16日 14:36:07
5楼
谢谢楼主的资料。VADAFAXSA
回复
liuchukai
2017年09月13日 15:36:14
6楼
1、送风口密封没做到位,存在漏风,冷风吹天花导致天花板潮湿发黑
2、排水管或供回水管保温没做好,在天花里产生冷凝水,滴到天花板上。
回复
wangyinuantong2013
2017年10月26日 09:08:01
7楼
冷凝水漏了 风口结露
回复
xlhxlh19750526
2019年06月06日 19:58:42
8楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复
xlhxlh19750525
2019年06月06日 20:44:01
9楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复
soar119
2020年01月06日 14:33:45
10楼

室内湿度太大了吧,和冷凝水应该没关系


回复
王开
2023年02月13日 12:07:21
11楼

一、出风口安装未采取密封措施,冷水沿风口安装洞漏风;

二、风口和风管的连接处未密封,如用软连接则没有保温;

三、房间内潮湿,长时间没有通风或没有新风。


回复

相关推荐

APP内打开