<讨论交流>求教在18层剪力墙设计中遇到的一些问题
lee714220
lee714220 Lv.2
2007年12月13日 21:26:33
只看楼主

刚在院里干结构设计一年多,就让我独立设计高层,心里很没底,而且很多东西都不懂,大家帮帮我的忙吧。八度区,18层剪力墙住宅楼,抗震二级,二类场地。问题可能比较多,也可能非常简单,大家有点耐心哦1.L型,T型墙肢中,墙肢的高度是从轴线算起,还是从外墙皮或者内墙皮算起的?2.L型,T型墙肢中,若一肢的高度与厚度比大于8,另外一肢小于8,那么此片墙段是属于一般剪力墙还是短肢剪力墙?3.大家区分KL和LL主要采取的什么区分标准?

刚在院里干结构设计一年多,就让我独立设计高层,心里很没底,而且很多东西都不懂,大家帮帮我的忙吧。
八度区,18层剪力墙住宅楼,抗震二级,二类场地。
问题可能比较多,也可能非常简单,大家有点耐心哦
1.L型,T型墙肢中,墙肢的高度是从轴线算起,还是从外墙皮或者内墙皮算起的?
2.L型,T型墙肢中,若一肢的高度与厚度比大于8,另外一肢小于8,那么此片墙段是属于一般剪力墙还是短肢剪力墙?
3.大家区分KL和LL主要采取的什么区分标准?
4.在计算结果中,墙体钢筋结果为:H0.8,那该配D8@200,还是D10@200?另外墙体的分布钢筋钢筋大家一般采用几级钢?
5.在计算过程中,将某一个洞口宽度从1000改为900,连梁所配箍筋急据增大,以至超限,这是什么原因导致的?
6.在位移比分析中,计算结果在Y向偶然-0.5%偏心的工况下达到1.3左右,其余工况均在1.2以下,基本在1.1附近,这种情况下,我还需要对模型进行进一步的调整吗?
7.周期比结果中,到底该如何辨别第一平动周期还是第一扭动周期(我两个师傅意见不一致,搞得我也糊涂了),那种方法是比较权威常用的?
8.我的模型中,每层形心和质心位置间距离大约在1.5到2米之间,这样还需要调整吗?如果需要调整,大家有没有比较好的调整方法
9.刚在论坛中看到,一些人认为,约束边缘构件在箍筋满足体积配筋率的情况下,satwe生成的钢筋图不好用,最好自己手算. 我想问的是,为什么不好用?如果手算,采用什么方法?

可能这问题有许多比较傻,咱们专业的绝世高手们多帮帮忙吧。谢了啊
免费打赏
jinhaili
2007年12月14日 00:04:54
2楼
1,实际可以从外皮算起;但模型中都是以轴到轴来算,和你所选用的结构软件有关!
2,只要有一肢不小于8就不是短肢!
3,主要看刚度!可以从跨高比是否小于5来先区别,然后在由设计人员自己分析判断是否需要做连梁!
4,看软件说明书!
5,很正常
6,1.3只是超限的一条,看你的结构其他属于超限的内容还有几项!有3条就不行!
7,看扭转因子是否大于50%,这个还有争议吗??
8,你这个问题太差劲!什么样的结构布置都不说,居然还问怎么调整?你不会做建筑的来搞我们做结构的吧!
9,还没用过!我也是第一次在做!等过几天再告诉你!
回复
nono203
2007年12月14日 09:40:31
3楼
我来补充一下,楼上的朋友很耐心
5 连梁刚度大了,吸收地震力大了,自然配筋变大
6 无需调整,1.3很正常
8 有时间就调调吧
回复
zhugeguang
2007年12月15日 12:09:56
4楼
在位移比分析中考虑偶然偏心且为刚性楼板假定,超过1.2的属于扭转不规则,应改为按考虑双向地震计算。超过1.5属严重不规则,不应采用,应调整方案。