锅炉安装水压试验问题求解!
yyt1012
yyt1012 Lv.4
2007年12月13日 16:48:44
来自于专家热线
只看楼主

大家好,我想请教个施工问题《工业锅炉安装工程施工及验收规范》第五章“水压试验”第5.0.1条规定:“锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,必须进行水压试验”。第5.0.2条规定:“主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀应与锅炉一起做水压试验;安全阀应单独做水压试验”第六章“仪表、阀门和吹灰器”第二节“阀门和吹灰器”第6.2.1条规定:“阀门均应逐个用清水进行严密性试验。严密性试验为工作压力的1.25倍,应以阀瓣密封面不漏水为合格。”

大家好,我想请教个施工问题
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》第五章“水压试验”
第5.0.1条规定:“锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,必须进行水压试验”。
第5.0.2条规定:“主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀应与锅炉一起做水压试验;安全阀应单独做水压试验”

第六章“仪表、阀门和吹灰器”
第二节“阀门和吹灰器”第6.2.1条规定:“阀门均应逐个用清水进行严密性试验。严密性试验为工作压力的1.25倍,应以阀瓣密封面不漏水为合格。”

请问这两处规定怎么解释?
第5.0.2条的规定是不是专门对安装完成后的阀门严密性作出的规定?
还是说此条规定中涉及的阀门不用单独做水压试验(安装前),而可以和锅炉一起试验?
免费打赏
gjw5977
2007年12月16日 17:23:19
2楼
1、阀门均应逐个用清水进行严密性试验,包括安全阀;
2、锅炉进行水压试验时,主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀与锅炉一起做水压试验;
回复
shw-1967
2007年12月17日 15:09:16
3楼
二楼是对的
回复
ferrolisx
2007年12月18日 10:01:39
4楼
1、阀门均应逐个用清水进行严密性试验,包括安全阀;
2、锅炉进行水压试验时,主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀与锅炉一起做水压试验;

因为锅炉出厂时做过水压试验,所以此次主要是给阀门仪表做并检验锅炉运输安装过程是否损坏.

安全阀应该由安全阀校验室做试验.
回复
swg_song
2007年12月25日 09:57:12
5楼
我是这样理解的,阀门的单体试验是检验阀门的密封质量的,仅仅针对阀体本身;系统安装完毕以后所进行的试验是针对整个系统的,包括阀门安装、管道安装、设备安装的质量等。