请教:消防系统,从报警到起泵,过程不是很明白。
chnbjljw
chnbjljw Lv.2
2004年12月30日 17:28:29
只看楼主

比如地下车库起火,探头感应,信号反馈控制室(或人工按钮,发出信号),人工开启消火栓,喷水,顶层水箱负责10分钟的用水量,那什么时候起泵呢?消控中心如何动作?这个过程不是很明白,请教。喷淋系统呢?喷头动作,出水,水流指示器感应水流流动,系统压力变化,水力警铃压差开关报警,广播响起来,卷帘联动,湿式报警阀动作,起泵,补充系统压力和水量,这个过程对吗?如果预作用,或者干式呢?先排气?请大拿赐教。谢谢哦。

比如地下车库起火,探头感应,信号反馈控制室(或人工按钮,发出信号),人工开启消火栓,喷水,顶层水箱负责10分钟的用水量,那什么时候起泵呢?消控中心如何动作?这个过程不是很明白,请教。
喷淋系统呢?喷头动作,出水,水流指示器感应水流流动,系统压力变化,水力警铃压差开关报警,广播响起来,卷帘联动,湿式报警阀动作,起泵,补充系统压力和水量,这个过程对吗?如果预作用,或者干式呢?先排气?
请大拿赐教。谢谢哦。
免费打赏
1234good1234
2004年12月30日 18:56:42
2楼
喷淋系统是对的,但卷帘启动是烟感和温感联动的.