接地排可以用铝排吗?
huanglongmiao
2007年12月13日 10:56:13
只看楼主

常说接地排铜排,可以用铝排吗?

常说接地排铜排,可以用铝排吗?
免费打赏
singhi
2007年12月13日 14:37:43
2楼
看具体的柜子,TBB中主母排用的都是铝排,没有铜排的,这是我们上海常用的!
回复
linx8849
2007年12月14日 16:17:53
3楼
如果主母排都是铝排,接地用一下铝排又有何不可。在一些小地方基本上都是用铝排,便宜。
回复
dugujiulong
2007年12月15日 14:16:52
4楼
好象没有什么严格的规定,一般看合同了,那像以前我们做XGN2的时候,有时候用铜,有时候用铝,我们做的开关柜低压很少用铝的。
回复
tian_zhongyang
2008年07月25日 17:34:25
5楼
可以用,主母排都是铝排,接地用一下铝排又有何不可。只要技术协议没有规定。
回复
611-fj
2008年07月28日 14:04:47
6楼
主母排是铝排.我们接地排还是按照铜排用.不知道有没有相应的标准没有.
回复
wang13067126
2008年07月28日 21:27:38
7楼
铝排与铜排是成本的问题,一般是用铜排除非环境影响才用铝排.
回复
xing-chengtao
2008年07月29日 09:11:25
8楼
现在很多厂为了节约成本,常常把铜排改成铝排的.
回复
x-g-fei163.com
2008年07月30日 16:17:43
9楼
我现在做了个项目,除了进线柜用了点铜排,其他全用铝徘!
回复
etom999
2008年08月23日 20:30:11
10楼
没有规定:lol :time: