原设计8度区5层框架 屋顶有钢结构架子 钢结构找的别的单位的做的 现在钢结构做完了 我要轴力核对一下下部结构 钢结构给我发了一版轴力 轴力全是负数 应该如何考虑钢结构对下部结构的影响?
原设计8度区5层框架 屋顶有钢结构架子 钢结构找的别的单位的做的 现在钢结构做完了 我要轴力核对一下下部结构 钢结构给我发了一版轴力 轴力全是负数
应该如何考虑钢结构对下部结构的影响?
2楼
想简单点就直接把轴力输入到模型中吧
回复
3楼
shenyongqiang222 发表于 2017-8-4 10:24 想简单点就直接把轴力输入到模型中吧轴力都是负数啊
回复
4楼
谢谢楼主的资料分享
回复
5楼
轴力是负数说明在风载作用下,钢构自重不足以抵抗上掀力,下部基础设计时应考虑用自重抵抗,如果你是多层上加屋盖那应该没这问题,节点设计时注意考虑受拉就行了
回复
6楼
谢谢大神 刚才看了下 好像PKPM轴力负数向下的 我记错了
回复
7楼
看如何定义正负数的。有的软件是定义为受压为负,受拉为正
回复
8楼
jiang8612266 发表于 2017-8-4 10:32 轴力都是负数啊本来就是负数啊,没问题啊
回复
9楼
没问题啊{:1_105:}
回复