在托管一栋办公楼空调系统(已投入使用多年,效果一直都不太好)的时候遇到一系列的问题,感觉很像是水利不平衡的原因造成的,但又不敢确定是否只是这一个原因造成的。 一、首先对这栋办公楼的空调情况做一个简单的介绍: 1、建筑介绍:整栋办公楼共25层。东主楼1-14层、西主楼1-14层(15层为设备夹层)、东裙楼、西裙楼和地下超市为低区,16-24层为高区。 2、空调介绍:整栋办公楼的冷热源均为一家热电公司,夏季利用溴化锂机组供冷,冬季利用热电余热供暖。冬季高低区均采用板式换热器换热供暖,夏季高区采用板式换热器供冷,一次侧供回水温度为8/12℃,二次侧供回水温度9-14℃,低区采用一次水与高区换热后的一次回水混合,供回水温度为10/15℃。夏季一次水供水量为600m3/h,供冷建筑面积7万多㎡。系统定压装置采用高位补水箱,分别设置在16层(设备夹层)和25层。
在托管一栋办公楼空调系统(已投入使用多年,效果一直都不太好)的时候遇到一系列的问题,感觉很像是水利不平衡的原因造成的,但又不敢确定是否只是这一个原因造成的。
一、首先对这栋办公楼的空调情况做一个简单的介绍:
1、建筑介绍:整栋办公楼共25层。末端系统立管采用异程,同一层风盘采用同程连接。
二、末端系统出现的问题描述:
1、冷热不均。
低区最高层14层制冷效果一直很差,打开风盘排气阀发现水压不足。13层只有南侧效果比较好,北侧效果较差
西主楼14层平面图
西主楼13层平面图(方向为上北下南,南侧制冷效果好,北侧制冷效果差)
高区23、24层也存在着类似的问题,24层整层供冷效果不好,23层部分房间供冷效果不好。24层也存在水压不足的情况。
2、低区系统水一直排气,而且一直拍不干净。供水管每天排几分钟就没气了,回水一直在排气。
3、入住率低的楼层(例如10层)存在风盘需要天天排气的现象,而且排气之后很短时间内打开风盘排气阀还是有气体排出。这就导致这些房间供冷效果一直不好。
4、西裙楼一楼(入住率不高)也存在部分房间一直需要排气,排完气效果会好一点,但还是达不到使用要求
西裙楼一层
蓝色区域制冷效果不好,黄色区域还可以。冬季蓝色和黄色区域采暖效果都不好。
三、请问以上问题都是什么原因造成的?
问题1是水利不平衡造成的?
问题2一直排气是什么原因造成的?
问题3一直需要排气的位置是因为入住率不高导致的?
问题4可能是施工过程中出现了某种问题?