水地源热泵的常用取能方式有哪些?
co1456280860158
2017年08月02日 09:38:24
来自于热泵工程
只看楼主

经过十余年的推广、应用和发展,水/地源热泵技术在中国很多地区和建筑领域都积累了大量的经验,得到了日益广泛的应用。 采用这种技术的关键环节在于科学的取能方式,如果保证了取能系统的设计合理、正确施工,那么整个工程可以说就成功了一大半。 目前水/地源热泵技术的能量来源主要有四类方式: 井水水源 井水水源常用深度三百米以上的浅表层井水; 地表水源 地表水源包括江、河、湖、海水源; 废热水源

经过十余年的推广、应用和发展,水/地源热泵技术在中国很多地区和建筑领域都积累了大量的经验,得到了日益广泛的应用。

采用这种技术的关键环节在于科学的取能方式,如果保证了取能系统的设计合理、正确施工,那么整个工程可以说就成功了一大半。

目前水/地源热泵技术的能量来源主要有四类方式:

井水水源

井水水源常用深度三百米以上的浅表层井水;

地表水源

地表水源包括江、河、湖、海水源;

废热水源

包括污水、中水、工业废水、地热尾水;

土壤埋管

土壤埋管是指深度二百米以上的垂直埋管式交换器。

取能的途径有多种,正确的取能方式应该是广开思路、不拘一格,因地制宜、因用制宜,科学合理。下面根据“新思维”水/地源热泵技术的大量应用实践,对上述四类取能方式作简要介绍。

井水水源的取能方式

基本介绍

地球表面的浅层地下水温度常年保持基本恒定,不受外部环境干扰。这个温度夏季低于环境温度,冬季高于环境温度,非常适于水源热泵从其中提取冷量或热量供人们使用。尤其是,这部分地下水温度被提取后再回灌入地下,能够很快从地层环境中重新恢复温度,将地层中取之不竭的低位能量不断输出。

水井取能的方式就是将浅层地下水用潜水泵自出水井中抽出,通过管道输送到主机站,经过水源热泵换热器进行取能,满足主机正常运转,然后再经过管道输送到回水井,回灌到地下。

水源热泵项目的前期要了解建筑物周边是否有空余场地可以用来打井;了解当地政府是否允许开凿水源热泵水井,有哪些规定和办理程序;通过水利部门和地质勘探部门了解地下水状况、水井工艺要求、打井成本、水质、水量、水温等详细资料。

空调水井一般采用钻机施工,根据地层结构不同选择采用回旋钻或冲击钻。

水井开孔直径一般为六百毫米左右;井管常采用钢管、球墨铸铁管、高压水泥管等,直径一般在三百毫米左右;

井管和泥孔壁之间用滤料填实,滤料一般采用直径两毫米至二十毫米不等的优质石英砂等材料,上部用粘土球填实(基岩地质结构一般只需下骨架管,无需下井管)。

井口制作阀门井池,安装阀门、管道等设施,井池上方地面上安装一个铸铁井盖,不影响地面景观与用途。

技术要点

采用这种方式,要根据项目所在地水文地质的实际情况确定适宜的水井深度,开凿试验井,再根据试验井的单井出水量、项目设计总需水量确定出水井数量。为保证井水的循环再生利用效果,根据试验井的含水层状况,出水井要配置适当数量的回水井,辅以异层抽灌、加压回灌、真空回灌、单井回灌等措施,确保井水长期可靠地回灌。

根据当地地层构造情况以及地下水的流动特性,合理选择井间距。间距太近,可能会造成地下串水或温度场的相互影响,使得出水水温来不及恢复,不能长时间满足系统运转;间距太远,可能造成场地不够或回灌速度太慢等情况。具体设计也要根据试验井的含水层状况确定。

严格把握水井施工质量,绝不能等同于一般灌溉井的施工。水井施工工艺必须保证出水量、回灌量达到项目设计要求,保证含砂量小于十万分之一。

井水管网采用双管制,便于水井的功能替换,自动洗井等。

如果当地地下水属较强酸碱腐蚀性,要增加换热装置,地下水不直接进主机和机房管线,或采用或采用海水型机组。