2楼
看你电压互感器做什么用!一般来说是5A吧!因为二次控制的熔断器一般都是5A的!
回复
3楼
在高压开关柜(如10KV)中,一般熔体电流选择0.5A。
回复
4楼
不是吧
回复
5楼
高压一次熔体电流选择0.5A。熔丝是采用镍铬丝材料制成,总电阻约90欧左右,因而具有限制短路电流的作用。不能用普通熔丝代替。
回复
6楼
有理有据!
回复
7楼
正在到处寻找 熔断器的选择依据呢,,好像规范上对熔断器选择的介绍比较少,感谢各位指点啊。:lol
回复
8楼
高压一次熔体电流选择0.5A。熔丝是采用镍铬丝材料制成,总电阻约90欧左右,因而具有限制短路电流的作用。不能用普通熔丝代替。
回复