我们公司宿舍楼梯间用的是奇胜牌触摸延时开关,我注意看了一下背面,有两条注意事项,其中一条是这样说的:本电子开关不适宜控制节能灯等非纯阻性负载。请问:这是为什么?
我们公司宿舍楼梯间用的是奇胜牌触摸延时开关,我注意看了一下背面,有两条注意事项,其中一条是这样说的:本电子开关不适宜控制节能灯等非纯阻性负载。
请问:这是为什么?
12楼
同感啊。看一下9楼的观点。
回复
13楼
以下是引用gzcsm0在2007-12-13 20:47:38.0发表的内容:
以下是引用tengwei520在2007-12-12 13:13:05.0发表的内容:
我们公司宿舍楼梯间用的是奇胜牌触摸延时开关,我注意看了一下背面,有两条注意事项,其中一条是这样说的:本电子开关不适宜控制节能灯等非纯阻性负载。
请问:这是为什么?
哈哈哈哈
主要说明这种开关是一种比较简单的开关、不节能的开关。它的设计没有考虑到节能灯的点亮和熄灭的电流特性及节能灯负荷特性。如果用它控制节能灯,结果是节约不了电能(节能灯常规方式启动时,初始电流很大!开启一次,相当于点亮20--30分钟,需要频繁开启及熄灭的节能灯,其开关要特殊设计),还浪费了灯泡(坏得快)。对于节能灯的触摸开关,需要特殊的设计。
当然,也可以设计出能适应这样的开关的节能灯,但是这样的要求,有点象汽车厂对石油公司提出:你要按照我的汽油机生产汽油。哈哈哈哈,恐怕不行![/q
象楼主说的这种开关不能用节能灯泡的原因是,开关的工作电源与灯泡是串联的。灯泡就相当于一个电阻,给开关提供一个工作电压。节能灯泡不工作时的阻抗非常大,就相当于开路,那开关自然就无法工作了。楼主如果是电工,把装好的开关拆下来看看就知道,里面没有零线。现在有一种开关是需要零线的,开关内部有一个小的继电器。控制灯泡是由继电器来完成的。象这种开关就没有灯泡的限制。但也不适合使用节能灯泡,其原因是节能灯泡也就是日光灯,而日光灯的寿命是与开关次数有关的,如用在楼道上每天开关次数,寿命就大大缩短了!
回复
14楼
哈哈,应该是这样的。
回复
15楼
说明此触摸式开关只能控制纯阻性负载如白炽灯,如果要控制节能灯则要另选开关
中国电气:http://www.chinaeinfo.com
回复
16楼
不晓得
回复
17楼
节能灯不是不合适频繁启动,而是用触摸延时启动不了
回复
18楼
难道,触摸延时开关启动不了日光灯?????
没有实验过,不是太清楚.
我准备让厂商改成纯阻性白炽灯.
回复