我们公司宿舍楼梯间用的是奇胜牌触摸延时开关,我注意看了一下背面,有两条注意事项,其中一条是这样说的:本电子开关不适宜控制节能灯等非纯阻性负载。请问:这是为什么?

我们公司宿舍楼梯间用的是奇胜牌触摸延时开关,我注意看了一下背面,有两条注意事项,其中一条是这样说的:本电子开关不适宜控制节能灯等非纯阻性负载。
请问:这是为什么?
免费打赏
hf992434
2007年12月12日 13:25:44
2楼
说明此触摸式开关只能控制纯阻性负载如白炽灯,如果要控制节能灯则要另选开关
回复
frank_36
2007年12月12日 13:53:28
3楼
因为节能灯不合适,频繁启动的(事实上,经常启动很容易坏的)
白炽灯这种纯阻性负载,是非常合适频繁启动,但是它一点也不节能
所以这是很矛盾的......
...........不能知灯具厂家开发出来没有又节能,又能频繁启动的厂品.
.....有那位知道的,麻烦告诉我一下....我设计时第一时间就用你们的厂品
回复
qbw4607
2007年12月12日 21:30:45
4楼
此种开关是利用可控硅导通的,故对于感性负载电流滞后的情况不能正常工作,此外波形会畸变。
回复
一指慢
2007年12月12日 22:21:55
5楼

诚如是!
回复
linrx
2007年12月13日 08:56:02
6楼
那能控制节能灯的延时开关有哪种型号呢?样本里有吗?介绍几个来
回复
zwg043-1
2007年12月13日 19:01:29
7楼
现在有专用的控制节能灯的延时开关,不过品种不是很多
回复
a3878196
2007年12月13日 19:32:32
8楼
不能,本人安过节能灯,
回复
liushuiqinchuan
2007年12月13日 20:54:09
9楼
可以改用人体热感应开关呀,不知道和楼主说的触摸开关有什么区别,不过我们单位用的就是热感应开关,可以控制环型吸顶灯,是不需要触摸的.晚上只要人走近就亮的.很方便的.
回复
宝来
2007年12月13日 23:06:14
10楼
极度讨厌这种触摸延时开关,这玩意你只有用手去摸才会亮,在北方天冷,你带着手套,手摸断都没用。
回复
a108080
2007年12月14日 12:23:27
11楼
这种开关无法点亮节能灯,不是节能与否的问题,接了节能灯,就是不亮(或闪烁)