关于自动扶梯周围防火卷帘的控制
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2007年12月12日 11:12:55
来自于防雷减灾
只看楼主

一个高层公建项目,我设计为当火灾时联动扶梯周围的防火卷帘一步落底,没有在卷帘两侧设专用于控制扶梯降落的火灾探测器。审图公司指出“防火卷帘两侧应设火灾探测器组”,请问自动扶梯周围的防火卷帘应怎样控制呢?是本层探测器动作火灾确认后联动卷帘降落还是卷帘两侧的探测器动作后再联动卷帘降落?卷帘两侧需要设专用的探测器组吗?卷联应一步降还是两步降?就这个问题和审图公司费了半天口舌,审图的高工还是坚持最少要在卷帘的外侧设置烟、温感探测器组,理由是见其他院的图纸都是这样做的。最后我变更为在卷帘的外侧设置烟、温感探测器组,当烟、温感探测器形成“与门”报警信号时卷帘一步落底。

一个高层公建项目,我设计为当火灾时联动扶梯周围的防火卷帘一步落底,没有在卷帘两侧设专用于控制扶梯降落的火灾探测器。审图公司指出“防火卷帘两侧应设火灾探测器组”,请问自动扶梯周围的防火卷帘应怎样控制呢?是本层探测器动作火灾确认后联动卷帘降落还是卷帘两侧的探测器动作后再联动卷帘降落?卷帘两侧需要设专用的探测器组吗?卷联应一步降还是两步降?
就这个问题和审图公司费了半天口舌,审图的高工还是坚持最少要在卷帘的外侧设置烟、温感探测器组,理由是见其他院的图纸都是这样做的。最后我变更为在卷帘的外侧设置烟、温感探测器组,当烟、温感探测器形成“与门”报警信号时卷帘一步落底。
关于扶梯周围防火卷帘的控制还是很迷惑,需要烟、温感探测器组吗?还是只要烟感控制就行了?是本层火灾确认发生卷帘就落底还是要等到卷帘旁边的专用探测器报警卷帘才落底?
我个人倾向于本层火灾确认发生卷帘就落底,因为自动扶梯不是消防设备,火灾确认时电源是要被联动切断的,同时自动扶梯又不具备火灾时疏散通道的基本条件,所以慌乱的情况下人们是不能通过扶梯疏散的。
还有一点很迷惑的地方,火灾时卷帘落底将扶梯封闭了,如果此时扶梯内正好有人那不是要被闷死在里面吗?
免费打赏
sddtlzy
2009年08月05日 09:30:43
2楼
这牵扯到一个防火分区的问题,防火卷帘落底封闭,火就不能从这层通过扶梯蔓延到其他层了.
回复
加肥猫
2009年08月05日 11:21:10
3楼
正对扶梯的卷帘设置成疏散卷帘门,就是先降1.8米再降到底的那种。。
回复
zgnycgx
2009年08月05日 22:24:29
4楼
扶梯两侧的卷帘一步到底,两端的卷帘分两步降落,而且还要设手动按钮。
回复
xp9999xp
2009年08月05日 23:47:52
5楼
扶梯周边的防火卷帘应该是用于防火分隔的,感烟探测器动作后一次下降到底。至于担心把人困在扶梯里的情况应不会发生,因为扶梯通2层,除非2层同时着火。